亚洲一区二区久久久久久_噜噜噜噜噜久久久久久91_天天做夜夜做人人爱精品_亚洲人成人99网站

張家港廣信區湖村鄉中級消防員培訓報名機構

放大字體  縮小字體    更新日期:2025-07-23 12:35  來源:張家港廣信區中級消防員培訓學校  作者:張老師  瀏覽次數:952
核心提示:推薦答案:滅火器維護的一般規定有什么?(1)維修前應對滅火器逐具進行檢查,確定并記錄滅火器的型號規格、生產廠家、出廠日期、基本

推薦答案:

滅火器維護的一般規定有什么?

(1)維修前應對滅火器逐具進行檢查,確定并記錄滅火器的型號規格、生產廠家、出廠日期、基本參數等信息。

(2)滅火器維修應按以下程序進行:

①對滅火器進行外觀檢查,確認滅火器的規格型號以及是否屬于報廢范圍。

②檢查滅火器的內部壓力,只有在確認滅火器內部無壓力時,方可拆卸。

③對確認屬于報廢范圍的滅火器進行報廢處理。

④對確認不屬于報廢范圍的滅火器筒體、貯氣瓶、器頭和推車式滅火器的噴射軟管組件逐個進行水壓試驗,合格后方可使用。

⑤對滅火器筒體進行清洗,干粉、二氧化碳及潔凈氣體滅火器應將筒體干燥后使用。

⑥檢查滅火器配件,更換密封件和已損的部件。

⑦按滅火器相應標準和銘牌的規定進行滅火劑及驅動氣體再充裝,并逐具進行氣密性試驗。

⑧對維修后的滅火器進行維修出廠檢驗,檢驗合格貼上維修合格證方能出廠。

⑨整理維修記錄。

袁老師的回答:

查識別到位)。

2.自備發電機的檢查

(1)檢查發電機組的銘牌、儀表、指示燈及控制按鈕等是否完好正常;在斷電后能否自行啟動,可現場測試。

(2)檢查測試自斷電后自動啟動的時間是否保證在30s內完成,并檢查發電機運行及輸出功率、電壓、頻率、相位的顯示是否正常,試驗時間不應超過10min。

(3)檢查各種保證措施,例如燃油的數量(3~8h用油量)、品質是否合格。檢查發電機房的通風設施是否完好有效。

alexpascal的回答:

消防聯動控制系統由消防聯動控制器、模塊、消防電氣控制裝置、消防電動裝置等設備組成,完成消防聯動控制功能;并能接收和顯示消防應急廣播系統、消防應急照明和疏散指示系統、防排煙系統、防火門及卷簾系統、消火栓系統、各類滅火系統、消防電梯等消防系統或設備的動態信息。

袁老師的回答:

*監管燈:紅色,此燈亮表示控制器檢測到了外部設備的監管報警信號,具體信息見液晶顯示。控制器進行復位操作后,此燈熄滅。

alexpascal的回答:

物理爆炸本身雖沒有進行燃燒反應,但它產生的沖擊力有可能直接或間接地造成火災。

網友的回答:

其中消防設施操作監控方向分為五級/初級工、四級/中級工、三級/高級工、二級/技師;消防設施檢測維保方向又分為四級/中級工、三級/高級工、二級/技師、一級/高級技師。

Tom和杰克的回答:

消防聯動控制設備主控面板按鍵指示說明

主控面板按鍵指示部分為:

漢字液晶顯示器:主要顯示控制器狀態信息和操作提示信息,具體見控制器狀態信息識別和操作介紹部分。

袁老師的回答:

*主電工作燈:綠色,當控制器由主電源供電時,此燈點亮。

網友的回答:

生活、消防合用給水系統

城鎮和機關事業單位內廣泛采用生活用水和消防用水合并的給水系統。這種系統形式可以保持管網內的水經常處于流動狀態,水質不易變壞,而且在投資上也比較經濟,并便于日常檢查和保養,消防給水較安全可靠。采用生活、消防合用的給水系統,當生活用水達到最大小時流量時,仍應保證全部消防用水量。

網友的回答:

立的消防給水系統

工業企業內生產和生活用水較小而消防用水量較大時,或生產用水可能被易燃、可燃液體污染時,以及易燃液體和可燃氣體儲罐區,常采用獨立的消防給水系統。獨立消防給水系統只在滅火時才使用,投資較大,因此,往往建成臨時高壓給水系統。

張三和李四的回答:

報名條件
初級報名條件
高中以上文化且具備以下條件之一者:

(1)累計從事本職業或相關職業工作1年(含)以上。

(2)本職業或相關職業學徒期滿。

中級報名條件
(1)取得本職業或相關職業五級/初級工職業資格證書(技能等級證書)后,累計從事本職業或相關職業工作4年(含)以上。

(2)累計從事本職業或相關職業工作6年(含)以上。

李老師的回答:

(3)對貯氣瓶式滅火器進行維修時,貯氣瓶不管使用與否,都應釋放完驅動氣體,對貯氣逐個進行水壓試驗、清洗、干燥、更換密封件、按規定充裝驅動氣體,并逐具進行氣密性試驗。

(4)滅火器維修過程應采取正確的操作方法和必要的安全防護措施,確保維修人員安全,特別是拆卸、水壓試驗、灌裝驅動氣體、報廢等步驟。

張老師的回答:

可燃氣體從噴口(管道口或容器泄漏口)噴出,在噴口處與空氣中的氧邊擴散混合、邊燃燒的現象,稱為擴散燃燒。其燃燒速度主要取決于可燃氣體的擴散速度。氣體(蒸氣)擴散多少,就燒掉多少,這類燃燒比較穩定。例如,管道、容器泄漏口發生的燃燒,天然氣井口發生的井噴燃燒等均屬于擴散燃燒。擴散燃燒特點為擴散火焰不運動,可燃氣體與氣體氧化劑的混合在可燃氣體噴口進行。對于穩定的擴散燃燒,只要控制得好,便不至于造成火災,一旦發生火災也易撲救。

Tom和杰克的回答:

室外臨時高壓消防給水系統,指系統管網內平時水壓不高,發生火災時,臨時啟動泵站內的高壓消防水泵,使管網內的供水壓力達到高壓消防給水管網的供水壓力要求。一般在石油化工廠或甲、乙、丙類液體、可燃氣體儲罐區內多采用這種系統。

alexpascal的回答:

2.簡述手動火災報警按鈕的清潔維護方法。
答:(1)玻璃破碎按鈕的玻璃是一次性使用部件,啟動后需更換。因此,玻璃破碎按鈕會配有專用的測試工具,用于在不擊碎玻璃的情況下進行維護和測試。
(2)手動報警按鈕的日常清潔維護應特別注意對其玻璃的保護。在清潔維護時,不要用力擦觸玻璃,也不要用水沖洗,可用吹風機吹掃或用半干抹布輕輕擦拭按鈕表面。

隔壁家的小蝸牛的回答:

滅火器的噴射性能

(1)滅火器的最小有效噴射時間

①水基型滅火器在20℃時的最小有效噴射時間(見表3-1)。

①滅A類火的滅火器(水基型滅火器除外)在20℃時的最小有效噴射時間(見表3-2)。

②滅B類火的滅火器(水基型滅火器除外)在20℃時的最小有效噴射時間(見表3-3)。

④推車式水基型滅火器的有效噴射時間不應小于40s,且不應大于210s。除水基型外的具有撲滅A類火能力的推車式滅火器的有效噴射時間不應小于30s。除水基型外的不具有撲滅A類火能力的推車式滅火器的有效噴射時間不應小于20s。

alexpascal的回答:

手搖式地阻表測量方法

接地電阻通常采用ZC型接地電阻測量儀(或稱接地電阻搖表)進行測量。ZC-8型測量儀其外形與普通絕緣搖表差不多,也就按習慣稱為接地電阻搖表。ZC型搖表的外形結構隨型號的不同稍有變化,但使用方法基本相同。ZC-8型接地電阻測量似的結構如圖3-90所示,測量儀還隨表附帶接地探測棒兩支、導線三根(導線5m、20m、40m各一根)。

(a)接地電阻測試儀

(b)連接線

(c)測量接地棒

(1)拆開接地干線與接地體的連接點,或拆開接地干線上所有接地支線的連接點。

(2)將兩根接地棒分別插入地面400mm深,一根離接地體40m遠,另一根離接地體20m遠。

(3)把搖表置于接地體近旁平整的地方,然后進行接線。

①用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E′。

②用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠的接地棒C′。

③用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠的接地棒P′。

(4)根據被測接地體的接地電阻要求,調節好粗調旋鈕(上有三擋可調范圍)。

(5)以約120r/min的速度均勻地搖動搖表。當表針偏轉時,隨即調節微調撥盤,直至表針居中為止。以微調撥盤調定后的讀數,去乘以粗調定位倍數,即是被測接地體的接地電阻。例如微調讀數為0.6,粗調的電阻定位倍數是10,則被測的接地電阻是6Ω。

(6)為了保證所測接地電阻值的可靠性,應改變方位重新進行復測。取幾次測得值的平均值作為接地體的接地電阻。

 
 
[ 培訓問答搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]
免責聲明:
本網站部分內容來源于合作媒體、企業機構、網友提供和互聯網的公開資料等,僅供參考。本網站對站內所有資訊的內容、觀點保持中立,不對內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權等問題,請及時聯系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內容。
 

張家港廣信區湖村鄉中級消防員培訓報名機構二維碼

掃掃二維碼用手機關注本資訊新聞,每日獲得互聯網最前沿資訊,熱點產品深度分析!
 

 
 
相關評論

新手指南
找培訓
學校機構服務
信息安全
關注我們
手機網站: m.veryxue.com
o2o平臺: www.777eec.com
微信關注:

周一至周五 9:00-18:00
(其他時間聯系在線客服)

優學網在線客服
主站蜘蛛池模板: 英山县| 衡水市| 封丘县| 松阳县| 于田县| 台南市| 阜新市| 西青区| 嘉峪关市| 佳木斯市| 怀来县| 镇宁| 柞水县| 虎林市| 阿克苏市| 肃南| 巴青县| 廉江市| 岗巴县| 宝坻区| 犍为县| 左云县| 岢岚县| 福州市| 略阳县| 开封市| 阳春市| 高州市| 锦州市| 阳朔县| 天全县| 肥东县| 芮城县| 元阳县| 炎陵县| 收藏| 通海县| 华阴市| 安泽县| 顺义区| 明水县|